找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 51|回复: 0

设备专业

[复制链接]

55

主题

0

回帖

229

积分

管理员

积分
229

最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

发表于 2024-11-30 21:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选题:
1.室内冷、热水管敷设时,应按照(  )原则安装 。
A、“上热下冷”“右热左冷”
B、“上热下冷”“左热右冷”
C、“下热上冷”左热右冷’
D、“下热上冷”“右热左冷”
(正确答案)B

2.下列关于箱式消火栓的安装错误的是: (     )
A、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
B、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差+20mm
C、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+5mm
D、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm
(正确答案)D

3. 室内消火栓系统安装完成后应取(   )层(或水箱间内)试验消火栓和(    )层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
A、二层,首层
B、首层,屋顶
C、屋顶,二层
D、顶层, 首层
(正确答案)D
4. 建筑物内安装地漏水封高度不得小于(     )。
A、30mm
B、45mm
C、50mm
D、65mm
(正确答案)C

5. 设备管道绝热保温结构由于保温材料选用不同,其保温的结构也有所不同,一般可分为绝热层、(     )、外保护层。
A、防潮层
B、保温层
C、防护层
D、防腐层
(正确答案)A

6、水泵不吸水、压力表及真空表的指针剧烈振动的原因(    )。
A、水泵内有气或吸水管漏气
B、吸水管阻力太大
C、转速太低
D、逆止阀阀片脱落
(正确答案)A

7. 下列关于自动喷水灭火系统的组成,不正确的是( )。
A. 湿式系统由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成
B.干式系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成
C.预作用系统由开式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。在准工作状态时配水管道内不充水,由火灾报警系统自动开启雨淋阀后,转换为湿式系统
D.雨淋系统由开式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施等组成
(正确答案)C

8.人员密集场所灭火器配置的危险等级多为(   ),人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置(    )。
A、中危险级;防火门和闭门器
B、严重危险级;应急照明和疏散指示标志
C、中高危险级;阻燃地毯和防滑地砖
D、严重危险级;报警按钮和消防广播
(正确答案)(B)。

9.消火栓水枪的充实水柱是指水枪在直径(  )圆断面内,包含全部水量75%~90%的密实水柱长度称为充实水柱长度。水柱长度的范围为(   )米。
A、20/30mm;5/10m
B、25/35mm;7/20m
C、26/38mm;7/15m
D、28/40mm;9/20m
(正确答案)(C)。

10. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时各种材质的给水管道系统试验压力均为(  )的1.5倍。
A、最大压力
B、额定压力
C、设计压力
D、工作压力
(正确答案)(D)。

11. 依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017规定,自动喷水灭火系统的水压试验包括水压强度试验和水压严密性试验。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压(  )后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于(     )MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压(   )h,应无泄漏。
A、15min;0.02MPa;24h
B、30min;0.05MPa;24h
C、60min;0.1MPa;48h
D、60min;0.1MPa;48h
(正确答案)B。
12、用进风口、排风口、排烟口来消弱冲击波压力的防护设施是消波设施。消波设施包括:冲击波来时能自动关闭的(    )和利用空间扩散作用消弱冲击波压力的扩散室或扩散箱。
A、密闭通道   B、防护密闭门    C、防爆波活门   D、密闭门
(正确答案)C

13、穿越防护单元隔墙和上下防护单元的防护密闭楼板时,应在防护密闭隔墙和防护密闭楼板两侧的管道上设置公称压力不小于(      )的阀门。
A、1.0MPa   B、0.8MPa   C、1.5MPa  D、2.0MPa
正确答案A、

14、金属风管水平安装,直径或边长小于等于 400mm 时,支、吊架间距不应大于(       );大于 400mm时,间距不应大于(       )。
A、4m;3m
B、3m;2m
C、3.5m:3m
D、2.5m;2m
(正确答案)A

15、当设计不明确时《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,排烟系统风管钢板厚度可按执行。
A、中、低压系统
B、螺旋风管的钢板厚度
C、高压系统
D、中压系统
正确答案C

16、依据《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀排烟阀(口)的安装方向、位置应正确防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于()mm
A、200 B、300C、400D、500
正确答案 A

17、风管与建筑结构风道的连接接口,应(     )方向插入,并应采取密封措施。
A、水平 B、反气流 C、顺气流 D、垂直
正确答案 C

18、干粉灭火器自出厂日期起达到(      )年,必须报废。
A、5         B、10         C、15       D、20
(正确答案)B

判断题:
1、当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。( 正确   )

2、通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,染毒区的通风管道应采用承插连接。
(错误,正确答案:染毒区的通风管道应采用焊接连接)

3、建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、工种、区域、施工段或楼层等划分。
(错误,正确答案:应按系统、区域、施工段或楼层等划分)

4、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查20%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。
(错误,正确答案:试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%)

5、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
(正确)
6、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到90%。
(错误,通球率必须达到100%)

7、排水立管检查口中心高度距操作地面—般为1.1m,允许偏差±20mm;箱式消火栓的栓口中心距地面为1.0m,允许偏差±20mm。
(错误。排水立管检查口中心高度距操作地面—般为1.0m,允许偏差±20mm;箱式消火栓的栓口中心距地面为1.1m)

8、室外管道埋设前必须做灌水试验和通球试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
(错误,做灌水试验和通水试验)

9、锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。装有一个安全阀时,应按较高值定压。
(错误,装有一个安全阀时,应按较低值定压)

10、工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。压力试验的介质为洁净水。用于不锈钢阀门的试验水,氯离子含量不得高于35mg/L。
(错误,氯离子含量不得高于25mg/L)

11、补偿器一端的管道应设置固定支架,结构形式和固定位置应符合设计要求,并应在补偿器的预拉伸(或预压缩)前固定。滑动导向支架设置的位置应符合设计与产品技术文件的要求,管道滑动轴心应与补偿器轴心相垂直。
(错误,管道滑动轴心应与补偿器轴心相一致)

12、通风管道保温时,保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用黏结或焊接,或抽芯铆钉或自攻螺丝等结合应牢固,不应脱落;
(错误,不得采用抽芯铆钉或自攻螺丝等破坏风管严密性的固定方法)

13、净化空调系统运行前,应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时无纺布过滤器。净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。
(正确)
14、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为阻燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
(错误)

多选题:
16、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定正确的有(      ):
A、电缆、电线穿墙短管宜为 30~50mm;
B、给水排水穿墙短管应大于40mm;
C、通风穿墙短管应大于 100mm。
D、消防喷淋管道穿墙短管应大于 150mm。
E、燃气管道穿墙短管应大于 150mm。
正确答案:A、B、C

20、依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》采暖管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定正确的有(      ):
A、气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰       
B、气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰
C、散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水
D、供水管道坡向散热器,坡度不应小于5‰
E、回水管道坡向散热器,坡度不应小于5‰
(正确答案:A、B、C)

23、箱式消火栓的安装应符合下列规定正确的是(       ):       A、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。       
 B、 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。        
 C、 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。        
D、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
E、消火栓箱体下部应放置2具磷酸盐灭火器,每具不少于5公斤。
(正确答案:ABCD)

35、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,金属风管的加固应符合下列规定(     )
A、圆形网管(不包括螺旋风管)直径大于等于800㎜,且其管段长度大于1250㎜或总表面积大于4㎡均应采取加固措施;
B、正方形风管边长大于700㎜,管段长度大于1300㎜圴应采取加固措施;
C、矩形风管边长大于630㎜、保温风管边长大于800㎜,管段长度大于1250㎜或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施;
D、非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行;
E、矩形风管全部采用外框加固。
正确答案 ACD

31、室内排水管道上应安装检查口或清扫口,当设计无要求时应符合哪些规定(       )
A、水平管段每一转弯角度小于 135°或在连接两个及两个以上大便器,3 个及3个以上卫生器具的横管上,应设置清扫口。
B、铸铁排水立管上每隔一层设置1个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须各设置1个。检查口中心距地面高度为1m。
C、雨水管可在底层、顶层各安装1个检查口,高层建筑可在中层增设1个检查口。
D、排水管道起点的清扫口与管道相垂直的墙面的距离不小于200mm。
E、检查口正面应向外,在墙角的立管检查口应成45°向外。暗装立管在检查口处应设检修门,以便检修。
(正确答案)ABCDE

风险题10分
1、 某高层办公楼,建筑高度为 32m,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间,其前室入口的中心线间距为 15m,走廊两端的袋形走道长度为 3m,走廊两侧房间进深均为 6m。该办公楼每层设置的室内消火栓竖管数量不应少于(   2   )根。
2、 战时通风分为三种方式:清洁式通风、滤毒式通风、(  隔绝 )式通风。
3、 按照供水用途的不同,建筑给水系统可以分为(消防给水系统、生活给水系统、生产给水系统(正确答案))三大系统。
4、 为了防止倒流污染,卫生器具配水龙头出水口应当高出卫生器具溢流边缘的最小空气间隙不得小于(2.5倍出水口直径)。
5、 低温水供暖系统供回水的设计温度通常为(70~95)℃。
6、 消防报警设备的水力警铃是通过水流的冲击产生声响报警信号。为了确保水力警铃能够有效地发挥作用,水力警铃的工作压力不应小于(0.05MPa)
7、 并联消防分区消防系统中,水泵接合器可分区设置或环状设置,是否正确?
答案:错误。只能分区设置。
8、 液体制冷剂在蒸发器中蒸发,其蒸发压力越低温度越低。是否正确?
答案:正确。


风险题20分
1、地板辐射采暖系统户内盘管间距不应大于(   300  )mm,其系统每个分、集水器分支环路不宜多于(   8   )路,每个回路最大长度不宜超过(   120   )米。
2、室外消火栓的数量应根据消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于(150 )m,每个室外消火栓的出流量宜按(10~15)L/s计算。
3、依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251规定, 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于( 6.0 )m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于(  20.0 )m。


风险题30分
1、出屋面安装的通气管,当设计无要求时应符合哪些规定?
答案:
A排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋面 300mm,但必须大于最大积雪厚度。
B 通气管出口 4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门窗一侧。
C经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,出屋面的金属管道应与防雷装置相贯通。
(通气管的高度应从屋顶有隔热层板面算起)
2、依据自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2017)的第5.4.4规定,报警阀机组水力警铃的安装要求有哪些?
答案:
A、应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。
B、水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m;
C、安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB。

3、完整的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。
问题一,制冷系统的制冷循环依次经过四个过程分别是那四个过程?
问题二,热力膨胀阀的作用是什么?
问题三,新购来的热力膨胀阀的阀针开启还是关闭的?
答案一 压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程。
答案二:减压、流量控制、过热度控制三个作用。
答案三:开启。



*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明|Archiver|手机版|小黑屋|小筑文库

GMT+8, 2025-2-5 23:54 , Processed in 0.083916 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表