找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 65|回复: 0

电气专业

[复制链接]

55

主题

0

回帖

229

积分

管理员

积分
229

最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

发表于 2024-11-30 21:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单选题(每道题  分)
1、单相三孔插座,面对插座的左孔与     接连,右孔与    连接;
A、相线   零线       B、零线   相线             (答: B)
2、施工现场临时用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于       ;
A.4 Ω    B.10Ω   C.15Ω   D.20Ω                  (答:B)   
3、在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与  1KV 以下架空线路边线沿垂直方向的最小安全距离为      米。
A、0.5    B、1.0   C、1.5    D、2.0            (答:C)
4、焊机一次侧电源线长度最大不得超过    m;焊机二次侧电源线长度最大不得超过     m。
A. 5  30     B.10  30     C.5   40     D.10   50    (答:A)
5、分配电箱与开关箱的距离不得超过     ;开关箱与用电设备的水平距离不宜超过       。
A. 20m  2m   B. 30m  3m    C. 40m  4m   D. 50m  5m  (答:B)

二、是非题(每道题  分)
1、使用一次侧由 50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧必须接地。( X )
答:二次侧不得接地
2、不得采用铝导体做接地体或地下接地线。( √ )
3、配电柜的电度表与电流、电压表可以共用一组电流互感器。(X)
答:不得共用
4、发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。(√)
5、装设电流互感器时其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(√)

风险题:(每道题10分)
1、施工现场临时用电规定下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于     V;
2、 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于      V;
3、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明,电源电压不应大于    V:
答: 24   12   36
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 10.2.2条
2、施工现场临时用电设备在    台及以上或设备总容量在     KW及以上者,应编制用电组织设计;
答:5  50  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3.1.1
3、施工现场临时用电设备在      台以下和设备总容量在     KW以下者,应编制安全用电和电气防火措施;
答:5  50  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3.1.6
4、TN系统中的保护零线除必须在      或        处做重复接地外,还必须在配电系统的      和       做重复接地。在 TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于       Ω
答:配电室  总配电箱  中间  末端   10
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5.3.2
5、人工接地体材料的最小规格尺寸为    。
A角钢板厚不小于 4mm 钢管壁厚不小于 3.5mm,圆钢直径不小于 12mm
B角钢板厚不小于 3mm 钢管壁厚不小于 2mm 圆钢直径不小于 12mm
C角钢板厚不小于 3.5mm,钢管壁厚不小于2mm 圆钢直径不小于 14mm
D角钢板厚不小于 4mm 钢管壁厚不小于3.5mm,圆钢直径不小于 14mm
答:B  《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 8.1.8
6、外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关。(√)
7.塔式起重机防雷接地和重复接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。(√)
8.施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于1.0m.( X)                             
答:不得小于0.5 m
9.漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近电源的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。(X)                 
答:负荷一侧
10.配电箱的箱体一般应采用冷轧钢板制作,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm (√)

风险题:(每道题20分)
1、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合哪三项规定?
:1、采用三级配电系统;
2、采用 TN-S 接零保护系统:
3、采用二级漏电保护系统。
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.0.3条规定
2、临时用电组织设计的主要内容是什么?
:一个完整的建筑施工临时用电组织设计应包括 现场勘测、负荷计算、供配电系统()设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施等。
3、.临时用电组织设计编制的条件和编审程序是什么?
: 按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制组织设计。临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
4、试述施工现场临时用电总配电箱、开关箱内漏电保护器参数设置规定。
: 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于 0.1s;总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
5、施工临时用电照明供电线路中,工作零线截面选择应符合哪些规定
: (1)单相二线及二相二线线路中,零线截面与相线截面相同;
(2)三相四线制线路中,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负荷相的电流选择;
(3)在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负荷相相线截面相同。
6、照明配电箱(盘)安装质量主控项目应符合哪些规定?
答:(1)箱(盘)内配线应整齐、无绞接现象;导线连接应紧密、不伤线芯、不断股;垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同,同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根,防松垫圈等零件应齐全:(2) 箱(盘)内开关动作应灵活可靠;(3)箱(盘)内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排,汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。
7、灯具固定应符合哪些规定?
答:(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定;(2) 质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
8、照明开关安装应符合哪些规定:
答:(1)照明开关安装高度应符合设计要求;(2)开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离宜为0.15m~0.20m;(3)相同型号并列安装高度宜一致,并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于 20mm。
9、接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合哪些规定?
答:(1)扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;(2)圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;(4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
10、简述“当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地”的原理。
答:实施保护接地和保护接零时必须注意在同一供电系统中,不准有的设备实施保护接地,而有的设备实施保护接零,因为有的采用保护接地,有的采用保护接零,那当保护接地的设备发生带电部分碰壳或漏电时,会使(变压器零线) 三相四线制系统中的零干线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电,构成触电危险。


1、简述电涌保护器的作用?
:电涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,电涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。(浪涌保护器,适用于交流 50/60HZ,额定电压220V至 380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。)
2、施工现场用电安全技术档案包括哪些内容?
:按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,施工现场用电安全技术档案应包括以下7个方面:
(1)用电组织设计和修改变更的全部资料;
(2)用电技术交底资料;
(3)用电工程检查验收表;
(4)电气设备试验、检验凭单和调试记录;
(5)接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器漏电动作参数测定记录表;
(6)定期检查、复查表。
(7)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
3、如何防止在强电磁波源附近工作的塔式起重机造成人体触电危害?
: (1)操作人员穿绝缘鞋,戴绝缘手套;
(2)在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施;
(3)吊物时,在吊钩上挂接临时接地装置。
4、施工现场临时用电照明供电电压选择有哪些具体规定?
: (1)一般场所宜选用额定电压为 220V 的照明器;
(2)隧道、人防工程,高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于规定 2.5m 等场所,电源电压不应大于 36V;
(3)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于 24V;
(4)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于 12V;
(5)行灯电源电压不得大于 36V;
(6)远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为 12~36V照明的场所,其电压允许偏移值为额定电压值的-10%~5%;其余场所电压允许偏移值为额定电压值的士5%。
5、简述施工现场临时用电总配电箱、分配电箱、开关箱内电器装置有哪些。
: (1) 总配电箱应装设总隔离开关、总漏电保护器、总断路器及分路隔离开关以、分路断路器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器;如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关;总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表;
(2)分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器;如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关;
(3) 开关箱必须装设隔离开关、断路器以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器;当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
6、母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,还应符合哪些规定?
:(1)每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;(2)分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接;(3)连接导体的材质、截面积应符合设计要求。
7、金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接还应符合哪些规定?
答:(1)梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m 应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地;(2)非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求;(3)镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
8、景观照明灯具安装应符合哪些规定?
答:(1)在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围栏防护时,灯具距地面高度应大于2.5m;(2)金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识。
9、插座接线应符合哪些规定?
答:(1)对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接;(2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致;(3)保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;(4)相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
10、当接地电阻达不到设计要求需采取措施降低接地电阻时,应符合哪些规定?
答:(1)采用降阻剂时,降阻剂应为同一品牌的产品,调制降阻剂的水应无污染和杂物;降阻剂应均匀灌注于垂直接地体周围;(2)采取换土或将人工接地体外延至土壤电阻率较低处时,应掌握有关的地质结构资料和地下土壤电阻率的分布,并应做好记录;(3)采用接地模块时,接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且应详细记录开挖深度内的地层情况;接地模块应垂直或水平就位,并应保持与原土层接触良好。

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明|Archiver|手机版|小黑屋|小筑文库

GMT+8, 2025-2-5 23:54 , Processed in 0.126163 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表